Bakzeil bij omstreden bollenplaatvloeren, ze zijn veilig te gebruiken'
Hardinxveld-Giessendam, op bovenste verdieping staat een stuk vloer vol grote gevulde watertanks met rode brandweerslangen er naar toe. Bij deze praktijktest bleken de vloeren geen krimp te geven.
Uit praktijkproeven blijkt er weinig mis met de sterkte van zogenoemde bollenplaatvloeren.
Dit type vloer werd eerder gezien als oorzaak van de instorting van parkeergarage in Eindhoven.
Aan de veiligheid van honderden panden met dergelijke vloeren werd getwijfeld. Dat blijkt nu niet langer nodig.
In de discussie over de veiligheid van bepaalde breedplaatvloeren na de instorting van een parkeergarage in Eindhoven in 2017, wordt bakzeil gehaald. Na 2,5 jaar van tests, versterkingsoperaties en tijdelijk of gedeeltelijk gesloten gebouwen, blijkt uit praktijkproeven dat er constructief weinig mis is met de vloeren. Honderden gebouwen hoeven niet langer aan een strenge test- en versterkingsprocedure onderworpen te worden.
Dit meldt vakblad Cobouw op basis van diverse bronnen en stukken. Over de opmerkelijke koerswijziging in het bollenvloeren-beleid zou koortsachtig overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderzoeksinstellingen en de prefabbetonindustrie. Aanleiding vormen meerdere praktijkproeven, die aantonen dat er nauwelijks gevaar van bezwijken bestaat en dat de vloeren vaak veel sterker zijn dan uit de rekenregels blijkt.
Instorting Eindhoven Airport
In mei 2017 stortte bij Eindhoven Airport een parkeergarage in aanbouw in. Na een onderzoek van enkele maanden stelde zowel directeur Simon Wijte van bureau Hageman (vanuit BAM) als onderzoeksinstituut TNO (vanuit Eindhoven Airport) dat de instorting lag aan een zwakte in de breedplaatvloeren van leverancier Bubbledeck. Het bezwijken van een naad tussen twee vloerdelen zou de instorting hebben veroorzaakt. Bubbledeck heeft altijd gesteld dat er sprake was van bouwfouten.
Direct daarop werden verschillende verdachte panden gesloten, nieuwe rekenregels en later een stappenplan voorgeschreven, steeds met een belangrijke rol voor Wijte en/of TNO. Het ministerie heeft nooit een derde partij in de arm genomen bij de kwestie, ondanks dat onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vraagtekens stelde bij de conclusie van Hageman en TNO.
Gebrekkig toezicht
Zo wees de OVV onder meer op gebrekkig toezicht van de opdrachtgever en de haast van BAM tijdens de bouw. Ook zouden de vloeren deugen, maar het vloerplan van Bubbledeck niet.
Over het uiterst gevoelige dossier is volgens Cobouw donderdag opnieuw overlegd op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij waren experts van TNO en de TU Delft aanwezig, maar ook van de prefabbeton-industrie, VN Constructeurs en Bouwend Nederland. De uitkomst wordt angstvallig geheim gehouden om gezichtsverlies te beperken, stelt het vakblad.
Risico op miljoenenclaims
Het risico op miljoenenclaims ligt op de loer als alle sluitingen, onderzoeken en versterkingen onnodig zijn geweest. Zo waren panden van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Windesheim langdurig dicht. Bij Windesheim kostte de versterking €4,5 mln. Bij het ministerie waren in het eigen pand in Den Haag twee verdiepingen gesloten. Op andere vloeren moest gecontroleerd worden of er niet te veel mensen aanwezig waren.
De eerder voorgenomen inspectieplicht voor gebouwen met verdachte vloeren wordt wel gewoon van kracht per 1 april, zoals al was aangekondigd. Alleen de voorwaarden en regels worden zodanig aangepast dat de meeste gebouwen niet meer geïnspecteerd hoeven te worden, stelt directeur Pieter Plass van bouwadviesbureau CBB tegenover Cobouw. 'Ze kunnen direct weer in gebruik worden genomen. Daarbij wordt handig gebruik gemaakt van een bestaande ontsnappingsroute in de normen die aangeeft dat gebouwen die in het gebruik geen problemen hebben opgeleverd bewezen veilig zijn.'
Geen krimp na zware belasting
Volgens Cobouw heeft een praktijktest in Hardinxveld-Giessendam tot nieuwe inzichten geleid bij TNO. De zogenoemd zwakke vloeren in een dik twee jaar gesloten pand van woningcorporatie Fien Corporatie werden belast met duizenden liters water per vierkante meter en gaven geen krimp.